滤池开孔比与反冲洗孔口流速
luzh1986
luzh1986 Lv.5
2012年06月11日 08:31:22
只看楼主

陈述:三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力开孔比0.2~0.28%,将α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 与规范不符,如果计算时不代入μ值,则v=5.4~7.5,与规范基本同。(二版教材与绿皮书计算不代入μ值)问题:计算滤池反冲孔口流速时μ是否需要?

陈述:
三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv),
那么孔口流速v=q/(10μα),

大阻力开孔比0.2~0.28%,将α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s

得v=8.6~12.1 与规范不符,

如果计算时不代入μ值,则v=5.4~7.5,与规范基本同。
(二版教材与绿皮书计算不代入μ值)

问题:计算滤池反冲孔口流速时μ是否需要?
免费打赏
tjcep2
2012年06月11日 10:45:05
2楼
是否用流量系数是针对两个不同流速而言的,理论流速=实际流速*流量系数
回复
yeatsye2000
2012年06月11日 17:00:53
3楼
是啊,为什么不是要代入流量系数呢
回复
luzh1986
2012年06月11日 18:43:20
4楼
那这么理解,
做设计的计算和考试,是用理论流速,就是不用μ。。。对么。。。
回复
zyanyi
2012年06月16日 21:54:52
5楼
曹相生老师说三版有误,也就是说不要μ。
回复
hallybot
2012年06月27日 22:21:07
6楼
同样疑问
如果带流量系数的话是不是有这个问题:流速和面积相乘后必须乘以流量系数才能得到流量,不合逻辑啊
回复

相关推荐