别墅小区污水设计中又有新问题
lency2668
lency2668 Lv.3
2004年06月24日 08:34:13
只看楼主

本人在一个别墅小区污水设计中又有新问题:通常小区内户前污水管为d200-d300,像这种管径的确定是不经过流量计算而直接的,现我这个设计中道路坡度多为8%,在道路下的污水管坡度该取多少合适或者说最佳呢?(此时无法用流量效核流速)请各位指点!!

本人在一个别墅小区污水设计中又有新问题:通常小区内户前污水管为d200-d300,像这种管径的确定是不经过流量计算而直接的,现我这个设计中道路坡度多为8%,在道路下的污水管坡度该取多少合适或者说最佳呢?(此时无法用流量效核流速)请各位指点!!
免费打赏
lilixing24
2004年06月24日 09:07:16
2楼
就一个小区污水坡度就这么大啊,我也不知道,等待高手来解决吧。。。。。
回复
alone8088
2004年06月25日 08:55:58
3楼
d200时坡度采用6%左右,d300时坡度采用5%左右都可以接受,流速也就3~4m /s(对别墅区,排水量不会太大,估计排水管充满度不会大于0.4,有些管段甚至只有0.1左右,很难计算,我从不计算,靠估)。该坡度不能说是最佳,只能说是可行。
排水管与地面坡度不同产生的高程差在检查井处进行处理(进出水管落差取高程差值),不需做跌水井。
回复