多栋高层建筑地下室相连,请问每栋建筑的嵌固端取地下室顶板还是底板由谁来定?取顶板的话,上部和下部结构计算均较简单,但是要满足地下一层刚度不小于地上一层刚度的2倍,地下一层需要增剪力墙,而要求各栋建筑地下室相连,有一定的影响。取底板的话,要考虑各塔之间的协调。请各位不吝赐教。谢谢!!
多栋高层建筑地下室相连,请问每栋建筑的嵌固端取地下室顶板还是底板由谁来定?取顶板的话,上部和下部结构计算均较简单,但是要满足地下一层刚度不小于地上一层刚度的2倍,地下一层需要增剪力墙,而要求各栋建筑地下室相连,有一定的影响。取底板的话,要考虑各塔之间的协调。请各位不吝赐教。谢谢!!
12楼
地下室顶板嵌固当然得听“地下室”的
回复
13楼
没有该条款啊
回复
14楼
回复
15楼
没看懂 难道是否多塔是根据嵌固端位置来决定的吗?哪里有这个条文?小弟想学习一下
回复
16楼
何必做多塔结构,分开不就简单很多。
回复
17楼
通过计算结构上下的刚度来决定。
回复
18楼
建议做在底板
按高规 10.6节要求去做
回复
19楼
回复
20楼
只有地下室相连不算多塔,和嵌固部位无关。
回复
21楼
高规的条文说明中是这样说的:
“多塔楼结构”是在裙楼或大底盘上有两个或两个以上塔楼的结构,是体型收进结构的一种常见例子。一般情况下,在地下室连为整体的多塔楼结构可不作为本规程第10.6节规定的复杂结构,但地下室顶板设计宜符合本规程10.6节多塔楼结构设计的有关规定。
回复