一般厂区内的宿舍水量应该按多少计
kane8888
kane8888 Lv.2
2004年06月23日 16:28:05
只看楼主

一般厂区内的宿舍水量应该按多少计?厂区内的室外栓如果接入室内消防官道,水量是否要加大?一般室外栓是否可接入室内栓,还是单独走管?

一般厂区内的宿舍水量应该按多少计?厂区内的室外栓如果接入室内消防官道,水量是否要加大?一般室外栓是否可接入室内栓,还是单独走管?
免费打赏
gs2001
2004年06月23日 16:37:18
2楼
你是才毕业的么,厂区的宿舍水量先问问老板要安排多少人替他打工,根据人数来决定供水管径,厂区宿舍人均用水量采用50-100L/日,当然是只考虑了厕所和盥洗
如果还有淋浴再适当增加一点,小时变化系数为3.0,使用时间为24h
室外消防栓用水量记入室内消防总管,只在总消防管道上牵出一根DN65的即可了,实际只要室外不超过4个是不用单独走管的。
回复

相关推荐