风冷涡旋机组,冷媒为R410A,名义冷量200kW,设计工况:蒸发温度/冷凝温度 3.5/50。测试工况:名义工况测试数据:冷量:182kW功率:71kWCOP:2.56压力参数:高低压 29.8bar/7.50bar温度参数:蒸发器进口温度2℃左右,蒸发器出口8℃左右,压缩机吸气口5℃左右我想问的是,温度参数怎么会这样子,冷媒在蒸发器中已有过热度了啊,也就是说蒸发器出口不会有液体啊,怎么到压缩机吸气口冷媒温度还降下来了,这是什么原因呢。

风冷涡旋机组,冷媒为R410A,名义冷量200kW,设计工况:蒸发温度/冷凝温度 3.5/50。
测试工况:名义工况
测试数据:
冷量:182kW
功率:71kW
COP:2.56

压力参数:高低压 29.8bar/7.50bar
温度参数:蒸发器进口温度2℃左右,蒸发器出口8℃左右,压缩机吸气口5℃左右

我想问的是,温度参数怎么会这样子,冷媒在蒸发器中已有过热度了啊,也就是说蒸发器出口不会有液体啊,怎么到压缩机吸气口冷媒温度还降下来了,这是什么原因呢。