指示灯自亮
denghuiyue
denghuiyue Lv.2
2006年12月04日 17:26:35
只看楼主

请教各位,控制回路中的起动指示灯为何在没起动时会亮?谢谢!

请教各位,控制回路中的起动指示灯为何在没起动时会亮?谢谢!
免费打赏
ares_rambo
2006年12月04日 18:05:36
2楼
没明白你要说什么?
起动指示灯在二次回路,二次回路是否带电与设备是否启动无关!
断路器合闸后,二次回路就带电了,这样才能对设备进行控制!
回复
denghuiyue
2006年12月05日 12:08:25
3楼
但是指示灯应该在摁起动按钮后,交流接触器动作才亮才对啊,现在还没起动就亮,是怎么回事呢?顺便说明下,此控制线路有联锁的
回复
ares_rambo
2006年12月05日 12:43:44
4楼
仔细看看原理图!
回复
首席技术官
2006年12月05日 18:42:25
5楼
漏电
回复
woniu888
2006年12月05日 19:18:35
6楼
楼主说的情况我见到过几次,经过我仔细检查发现一般二极管指示灯会有这样的现象,原因大致有两点:
1,线路过长,产生了感应电压或电流.
2,线路有故障,不是接错了线就是线路漏电!
以我的经验,一般线路漏电的情况比较多,而且这种漏电情况比较轻,一般的漏电开关是检测不出来的!但是因为指示灯是发光二极管的,点亮的电流和电压很低,所以会亮!
回复
wym77218
2006年12月05日 19:26:13
7楼
查一查有没有串电现象
回复
denghuiyue
2006年12月06日 21:51:37
8楼
但在解除联锁后就没有这种现象了
回复

相关推荐

APP内打开