求助 关于混凝土测温点布置得原则 (已解决)
yesjamesli
yesjamesli Lv.3
2006年12月04日 16:53:17
来自于建筑施工
只看楼主

现在做一个底板施工方案我现有的资料: “每一测温点位传感器由距离板底200mm ,板中间距500~1000mm,距板表面50mm 各测温点构成。各传感器分别附着于φ16圆钢支架上。各测温点位间距不大于6m。” 哪位能补充一点,或给点建议,谢了!

现在做一个底板施工方案
我现有的资料:
“每一测温点位传感器由距离板底200mm ,板中间距500~1000mm,距板表面50mm 各测温点构成。各传感器分别附着于φ16圆钢支架上。各测温点位间距不大于6m。”
哪位能补充一点,或给点建议,
谢了!
免费打赏
iamzhzht2004
2006年12月04日 17:50:39
2楼
测点布置原则:测点须具有代表性,能全面反映大体积砼内各部位的温度,从大体积混凝土高度断面考虑,应包括底面、中心和上表面,从平面考虑应包括中部和边角区。
回复
一世平淡
2006年12月05日 14:16:57
3楼
首先考虑温度变化敏感区,这是规程里面要求的!
回复