18层建筑,这样的采暖系统常见吗?
xd-xdcad
xd-xdcad Lv.6
2006年12月04日 15:25:51
来自于采暖供热
只看楼主

这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?有什么优缺点?

这两天看到这样的楼梯立管设计,如图,请问暖通专业:这样的系统常见吗?
有什么优缺点?

1165217150477.gif

免费打赏
shigu
2006年12月04日 16:20:18
2楼
看你的图,似乎还有分立管?
回复
lovemydog
2006年12月04日 18:25:11
3楼
直供18层啊,不换热吗?
回复
xd-xdcad
2006年12月05日 10:55:26
4楼

是的,1~6层有分立管,7~12层有分立管
以下是引用酷鱼大侠发表的内容:
直供18层啊,不换热吗?quote]

热源采用小区80-60℃采暖热水
回复
shigu
2006年12月05日 11:14:35
5楼
3楼的意思应该是不分区吧?
回复
xd-xdcad
2006年12月05日 11:34:24
6楼
这个高层建筑没有分区,我在在上海与东北的两家设计院图纸上看到的,1~6层暖气片承压8公斤,其余承压5公斤
回复
somebody665
2006年12月06日 14:46:24
7楼

这样的系统常见吗?
【不常见

有什么优缺点?
【优点···省钱
【缺点···垂直失调
回复
somebody665
2006年12月06日 14:48:31
8楼
还有一个最大的缺点:

一旦有意外,【突然停泵等】,

底层器片可能破裂、或支管爆裂····
回复
sailimu613
2006年12月06日 17:01:44
9楼
不换热,没有压力调节装置,一般没有这样做的,这样的话回水系统的压力不平衡,无法调试
回复
new face
2006年12月06日 23:03:26
10楼
一般18层的住宅楼可不分区,以前单管顺流系统中为解决其下部采暖水温偏低时,常采用这种“单双管系统”。
回复
25694699
2006年12月07日 09:12:20
11楼
高层供暖 是不是的分区啊
这种设计应该适合南方
回复