施岚青2011指南钢结构问题
mshyjygd
mshyjygd Lv.2
2012年06月09日 11:41:14
只看楼主

施岚青指南2011钢结构P328例4.4.13规范 4.2.3 Mx/(φb Wx) + My /(Yy Wy)≤f φb-----绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数,见4.2.2条。 例4.4.13 双向爱弯时的整体稳定强度计算值 条件:某屋面檀条跨度6m,中间设一道拉条体系作为侧向支承点,作用于檀条的弯矩设计值Mx=45.0KN·m、My=0.9KN·m,檀条采用I22a,Wx=309.6cm3,Wy=41.1cm3,钢材为Q235B。

施岚青指南2011钢结构P328例4.4.13
规范 <钢规> 4.2.3
Mx/(φb Wx) + My /(Yy Wy)≤f

φb-----绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数,见4.2.2条。

例4.4.13 双向爱弯时的整体稳定强度计算值
条件:某屋面檀条跨度6m,中间设一道拉条体系作为侧向支承点,作用于檀条的弯矩设计值Mx=45.0KN·m、My=0.9KN·m,檀条采用I22a,Wx=309.6cm3,Wy=41.1cm3,钢材为Q235B。

要求:整体稳定强度计算值(N/mm2)
答案:
查《钢结构规范》表B.2、L1=3,项次5,I22a,得φb=1.8>0.6。
(以下步骤均略,在此请教一下关于φb中相关L1的取值问题)

φb是对于强轴X轴的Mx对构件的效应计算吧?那φb关于在查表所用的L1是否是相对于强轴所用的构件计算长度呢?如果是的话,我觉得应该是6m才对呀,但这里却用的是相对弱轴计算长度3m,为什么呢?

恳请有关高手给于指点!
免费打赏
ckj559
2012年06月09日 17:44:31
2楼
看清楚附录b的计算公式
回复
yushancheng
2012年06月11日 21:06:54
3楼
写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊
回复
hbhszh
2012年06月12日 09:24:18
4楼
工字钢是 正“工”字布置在坡面的,那么x就是强轴 Mx是绕x的弯矩,y轴即为弱轴, My 为绕弱轴的弯矩。 <钢规> 4.2.3 公式中 φb 是通过平面外长细比计算的 ,那自然要通过弱轴的长细比计算,同时因为坡度较小 Mx大于 My,故x轴为主受弯轴,平面内长度为6米,中间有拉杆对于y轴的平面外计算长度就是3m ,从而求出 φb
回复
mayanfang_1981
2012年06月12日 11:22:02
5楼
恩就是,3米对
回复