我厂现在要建一个35KV的变电所,想知道室内电气接地可不可以和防雷接地接在一起,我查了资料,没有介绍关于35KV变电所室内设备可不可以同防雷接地接在一起的,望搞过这一行的专家指教,不胜感激。
我厂现在要建一个35KV的变电所,想知道室内电气接地可不可以和防雷接地接在一起,我查了资料,没有介绍关于35KV变电所室内设备可不可以同防雷接地接在一起的,望搞过这一行的专家指教,不胜感激。
2楼
可以~ 接地电阻小于1欧 看看我的问题也 没人理我呀
回复
3楼
谢谢这位高人,学习了,只是不知道有什么依据没有?
回复
4楼
因为电阻足够小 雷电所引起的电流就直接引下大地 不会造成回流毁坏设备 当然了电阻越小越好 只不过施工时不容易做到
上次忘记说了 这是做联合接地系统 工厂中不论是厂房还是配电室的接地都连在一起形成网络
要是不做联合的 防雷和设备也可以连在一起 不过地下距离要大于15米 防雷不大于30欧 设备接地不大于4欧