充注制冷剂多少?
h------p
h------p Lv.2
2006年12月04日 14:33:06
来自于制冷技术
只看楼主

一般制冷系统中,在充注制冷剂时高压=低压=?KG (与外界是什么关系?)它与外界环境温度是成正比变化的....那是多少?

一般制冷系统中,在充注制冷剂时高压=低压=?KG (与外界是什么关系?)

它与外界环境温度是成正比变化的....那是多少?
免费打赏
lzc530
2006年12月04日 21:40:14
2楼
你问的问题太广了..每种冷媒的机型..温度不同..所加的冷媒也是不同的...
回复
荣昌制冷
2006年12月05日 06:19:43
3楼
不论什么制冷剂,充注时的高低压压力会随外界环境温度的高低而有所变化的,它与外界环境温度是成正比变化的。
回复
kaorinb
2006年12月07日 16:55:29
4楼
想不想要,制冷剂的性能不一样,当然你想要的结果就不一样,一般R22在25度下,高压18,低压5.这样就差不多了
回复
jiangyingwei
2006年12月12日 10:52:11
5楼
制冷系统高压与环境温度有关,以制冷剂在环境温度下的冷凝温度(风冷+10和水冷+5)对应的饱和液体压力作为参考;低压数值看你的制冷系统是空调工况、冷藏、还是冷冻不一样,以箱内温度-7度(蒸发温度)对应的饱和蒸汽压力作为参考。