某电厂,现场为两机一变,外带电抗器作为高厂变。1号机组正常满负荷运行,2号机组第二次并列时(第一次并列成功),在合闸的瞬间,发生以下保护动作情况:1#发电机差动保护动作,开关量保护2(灭磁开关联跳)动作,2#发电机开关量保护2(灭磁开关联跳)动作。A相 差动电流:Id=3A。 制动电流Ires=7.3A.B相 差动电流:Id=3.2A。 制动电流Ires=8.7A.在发生以上情况时,据现场运行人员观察,2号发电机的定子本体有烧坏痕迹,喇叭口附近的定子外部绕线已经咂开。请各位帮忙分析一下故障的原因。谢谢。
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复