并列瞬间,差动动作,定子烧坏。
xiaonuer927
2006年12月04日 12:55:53
来自于继电保护
只看楼主

某电厂,现场为两机一变,外带电抗器作为高厂变。1号机组正常满负荷运行,2号机组第二次并列时(第一次并列成功),在合闸的瞬间,发生以下保护动作情况:1#发电机差动保护动作,开关量保护2(灭磁开关联跳)动作,2#发电机开关量保护2(灭磁开关联跳)动作。A相 差动电流:Id=3A。 制动电流Ires=7.3A.B相 差动电流:Id=3.2A。 制动电流Ires=8.7A.在发生以上情况时,据现场运行人员观察,2号发电机的定子本体有烧坏痕迹,喇叭口附近的定子外部绕线已经咂开。请各位帮忙分析一下故障的原因。谢谢。

2006年12月06日 21:52:54
2楼
典型的非同期并列!
回复
zhoudf08
2007年07月16日 20:56:59
3楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复