制冷压缩机显示如下数据,请教各位达人:正常否? 低压压力:480.0Kpa 高压压力:1297.7Kpa 高低压差:817.7 Kpa 排气温度:88.4 ℃
制冷压缩机显示如下数据,请教各位达人:正常否?
低压压力:480.0Kpa
高压压力:1297.7Kpa
高低压差:817.7 Kpa
排气温度:88.4 ℃
2楼
请在详细一些。
回复
3楼
要是冷水机组;绝对正常;
回复
4楼
一般的机器这样就是正常范围内
回复
5楼
蒸发温度多少,制冷剂是什么
回复
6楼
谢谢你!
是泠水机组。
本人对此道一无所知。
只是抄录一下显示屏上的数字而已。
回复
7楼
制冷剂是R22
某时记录:
蒸发进水温度 9.4℃
蒸发出水温度 6.3℃
冷凝进水温度 24.5℃
冷凝出水温度 26.9℃
低压压力 431Kpa
高压压力 1077.1kpa
排气温度 80.4℃
供液阀 开
增载阀 关
减载阀 关
高低压差 646.1kpa
压机电流 73.4A
参照能位 10.2%
冷凝过热 51℃
请问:正常吗?
回复
8楼
个人见解;
数据在正常范围之内,
回复
9楼
冷冻库的主要技术参数一般指原始数据,即冻结装置的冻结能力(kg/h)、温度参数等。对于流态化冻结装置还应确定床层空隙率。
(1)冻结能力(kg/h) 冻结能力又称生产能力,是衡量冻结装置的重要参数。设计前首先应设定其值,以便在以后的设计计算中确定其他参数。
(2)温度参数
1)蒸发温度Tz 采用R717Tz≤-45℃ 采用R502Tz≤-55℃ 采用R22Tz≤-45℃
2)冻结温度 采用R717To=-35℃±5℃(一般取-35℃) 采用R502To=-45℃ ±5℃(一般取-45℃) 采用R22To=-35℃±5℃(一般取-35℃)
3)食品初温 食品初温越低越有利于冻结。一般取5~15℃,最高不高于15℃。
4)食品终温 被冻结食品最终温度,一般指温度中心点,取-18℃为宜。对于要求较高货较低中心温度的食品应按实际予以确定并考虑经济因素,即较高终温耗能低,较低终温耗能高。
(3)设计计算 上述参数和结构形式确定后应进行以下计算:
1)换热计算 2)冻结时间计算 3)传送机构有关参数计算 4)确定装置主体尺寸 5)有关参数计算(对于流态化冻结) 6)耗冷量计算 7)蒸发器冷却面积计算 8)空气流量、流速计算 9)空气压力损失计算 (对于流态化冻结) 10)风机选择计算 11)各项参数修正,确定最终结果。