各位大侠,小弟在甲方做水暖的,刚毕业工作,好多不懂,在这里向大家请教!
我们现在在一个小区工程,室外的高压电缆在管网前施工了,他一旦电缆穿好,埋好,污水雨水管就要在它上面了,供电局不好惹啊!
我查过规范,一般是要求电缆在上面,水管在下面。但现在没办法了。而且井底的标高也比较浅。
在这里问下各位,有没有碰到过水管走电缆下面的,是怎么做的,电缆已经穿套管。
谢谢!
2楼
布在斜上方呢,别在正上方。实在避不开了,加套管看行不
回复
3楼
交叉没事 的,供电是整根电缆,并且还有套管,再说,供电局的人又不看你排水管线,但平行在其上方就不行,排水管线就需调整,
回复
4楼
找供电局的沟通。
回复
5楼
回复
6楼
恩,电缆都加套管,没有多少,就是各别有交叉的,谢谢
回复
7楼
是交叉的,没有平行,而且也加了套管
回复
8楼
供电局的人总是特牛逼
回复
9楼
交叉部位加套管就可以了,不存在跟供电电缆平行敷设的情况就没问题
回复
10楼
不是平行敷设在电缆正下方应该就没有问题,交叉一下很容易处理
回复
11楼
没有问题的,只要不是平行走在电缆的上边就行!
回复