求助!均压环一定要焊两根钢筋吗?
enemy01
enemy01 Lv.7
2012年06月08日 20:07:35
来自于防雷减灾
只看楼主

今天在现场遇到一个问题,建筑物利用结构圈梁的钢筋焊接做均压环是否一定要焊两根,一根可以么?哪本规范上说了,请各位前辈指点指点。

今天在现场遇到一个问题,建筑物利用结构圈梁的钢筋焊接做均压环是否一定要焊两根,一根可以么?
哪本规范上说了,请各位前辈指点指点。
免费打赏
wangyan80
2012年06月09日 21:33:34
2楼
均压环可采用φ10的镀锌圆钢与引下线焊接设置。
若采用圈梁内钢筋,则钢筋直径小于16mm采用两根钢,大于等于16mm采用一根。
回复
enemy01
2012年06月10日 21:27:45
3楼
这我知道,但在规范上找不到说明,图纸说明也没写,我想找点有说服力的东西给人看,而不是拿经验压他们
回复
l13591991255
2012年06月10日 22:05:29
4楼
规范上没见过要求,毕竟规范对均压环本身说的就很含糊,不过中南标08ZD01图集上的做法是两根。
回复

相关推荐