空调系统试压
littlemjx
littlemjx Lv.2
2012年06月08日 15:59:22
来自于中央空调
只看楼主

请教一个问题,现在空调系统的工作压力是1.25mpa,如果试压的话 应该是1.75map的压力,在系统的底端进行打压,现在如果阀门选公称压力1.6mpa,阀门质量合格情况下,在试压的时候下面几层的阀门会不会出现破裂的情况,换句话说就是在这个系统中选用1.6mpa的阀门安全吗?还是要把下面几层的阀门及设备的承压能力提高? 考虑到阀门在出厂时也要经过压力试验 而且一般是公称压力的1.5倍,那这样的话,应该是能满足2.4mpa的压力,用在1.75mpa的水压试验中应该是可以满足要求的,不知道我这个想法对不对,希望有经验的通知能讨论一下。

请教一个问题,现在空调系统的工作压力是1.25mpa,如果试压的话 应该是1.75map的压力,在系统的底端进行打压,现在如果阀门选公称压力1.6mpa,阀门质量合格情况下,在试压的时候下面几层的阀门会不会出现破裂的情况,换句话说就是在这个系统中选用1.6mpa的阀门安全吗?还是要把下面几层的阀门及设备的承压能力提高?
考虑到阀门在出厂时也要经过压力试验 而且一般是公称压力的1.5倍,那这样的话,应该是能满足2.4mpa的压力,用在1.75mpa的水压试验中应该是可以满足要求的,不知道我这个想法对不对,希望有经验的通知能讨论一下。
免费打赏
lanying301
2012年06月08日 17:27:44
2楼
没想过类似的问题,帮你顶一下,希望有经验的人来解答一下
回复
lybilian
2013年08月16日 10:41:55
3楼
对于强度实验,系统工作压力不大于1.0MPa时,试压压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.9MPa;工作压力大于1.0MPa时,试压压力为工作压力+0.5MPa。
对于严密性试验,试验压力为工作压力的1.15倍,但不小于0.9MPa
回复
chachababy
2013年08月22日 12:16:13
4楼
建议你打到1.5mpa就可以了,另外还要考虑主机水泵这些设备的承压。还有就是软连接膨胀节这些容易出问题的地方