我单位有一幢学生宿舍,有100台二匹空调每台1500w,额定电流是6.5a,请各位师傅帮忙算一下要用多大的电缆?及电流是多大?谢谢
我单位有一幢学生宿舍,有100台二匹空调每台1500w,额定电流是6.5a,请各位师傅帮忙算一下要用多大的电缆?及电流是多大?谢谢
2楼
总进线电缆为:因3相平衡则:pe = 102 X 1.5kw = 153kw (102 = 34X3 = 102 ,如因A、B相为33路,则C相为34路,用最大项乘3)
kx=0.8
cos = 0.85
Ljs = 273.5A
用YJV-3X300+1X150
回复
3楼
零线载流量在 Ljs = 273.5A以上便可。
回复
4楼
YJV-4*120的就可以
回复
5楼
WDZB-YJY-4X185+1X95就行
回复