为什么多层共用一台外机时 系统图都一样 如图所示 外机在一层地面 二层平台 三层屋面 经计算出来原理图完全一样还有就是 一层内多个系统时 系统计算就无法进行
为什么多层共用一台外机时 系统图都一样 如图所示 外机在一层地面 二层平台 三层屋面 经计算出来原理图完全一样
还有就是 一层内多个系统时 系统计算就无法进行
![QQ截图20120608144943.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
两个系统在同一平面内 只出来一个
房间都整齐的话 分楼层也行
系统计算时 只能矩形框选 多个系统在同一平面一个个拆开太麻烦
[
本帖最后由 gdb1016 于 2012-6-8 15:09 编辑 ]
回复
3楼
在系统划分时,是否把所有室内外机都算成一个系统了?三层三个系统的形式,要分三个系统,在系统计算的时候要切换不同的系统。您所说的计算后三个系统出的原理图相同,是因为计算时,把这三层默认成一个系统了。
两个系统在同一平面这个问题,问题也应该出在系统划分上,出现这种情况说明计算中只取了其中一组进行计算。
回复