水泵的扬程供热部门说是50m,而出泵房的供回水压差是17m,最末端楼的供回水压差经测是12m,而最末端楼基本都是供水热,回水不热,大家说是怎么回事

水泵的扬程供热部门说是50m,而出泵房的供回水压差是17m,最末端楼的供回水压差经测是12m,而最末端楼基本都是供水热,回水不热,大家说是怎么回事
免费打赏
tjwolfman
2006年12月03日 19:29:21
2楼
是流量的问题,把前端流量控制小点,后端就大了,问题自然解决了
回复
lijun123456789
2006年12月03日 22:28:08
3楼
循环泵小了
回复
f_jg2003
2006年12月04日 19:27:17
4楼
最末端楼的供回水压差经测是12m,如果这么大压差还不热那就是堵了或是入口阀门的问题。
再不就是测的有问题。