请教有关高层建筑航空障碍灯的设计要求在哪本规范的那一条上有涉及,谢谢!
请教有关高层建筑航空障碍灯的设计要求在哪本规范的那一条上有涉及,谢谢!
2楼
忘了,民规上看看有没有
只记得要按最高等级的负荷供电,要单设配电箱,要做好防雷和其它保护
回复
3楼
航空障碍灯的安装和要求
国标文字名称叫:《常用低压配电设备及灯具安装》。
回复
4楼
请问一个航空障碍灯照明回路可以接几个航空障碍灯?一高层宾馆,90多米,分别在45米左右高处和90多米处各装多只航空障碍灯,请问这样做可以吗?
回复
5楼
电气上做好安全的设施,保证满足压将的要求,应该没有什么问题。
回复
6楼
<<民规>>规定:11.3.4 航空障碍标志灯的装设应根据地区航空部门的要求决定。当需要装设时应符合下列要求:
(2)障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当至高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置;
我想问的是,我这个工程的航空障碍灯除了在楼顶装,如果还在45米高处也装的话会不会违反上边规范的"障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位"?
回复
7楼
请问真的没有人知道吗?高手到哪里去了啊?
回复
8楼
我的意思是:既然要求安装在最高处,那么45米高处是否就不能装航空障碍灯?请指教,谢谢!
回复
9楼
看你能否满足规范的要求了,像大型高层建筑的话,可以考虑在侧面也安装上。航空障碍灯都是成套的设备,有一个回路带几个灯的,也有一个回路带一个灯,平时只用一个回路,该回路坏了,自动切换到第二回路,这样运行,有做到八个回路的。如果在高层顶上安装的话,航空障碍灯一是要加电涌保护器,控制箱优先放在电梯机房内,障碍灯做好防雷接地。
回复
10楼
在45米处应该也要装的,只不过此处的灯具不用频闪了。
一般选150W的就够了
呵呵,我在屋顶上作了一个配电箱,室外明装,忘了加浪涌保护器了,惭愧
回复
11楼
45米处应该装低光强的航空障碍灯,发光强度大于32cd就可以,所以40W的就够了.
注:低光强航空障碍灯就是不闪光的.
回复