一个运行30年的水厂最近用二氧化氯替代液氯,运行了3天出厂水的色度巨增(达25度),管道内因被氧化大量脱锈,水呈黄色。然而细菌和大肠杆菌却超标。 请教高手给个点子,谢谢!顺便请教:液氯和二氧化氯可混用吗?
一个运行30年的水厂最近用二氧化氯替代液氯,运行了3天出厂水的色度巨增(达25度),管道内因被氧化大量脱锈,水呈黄色。然而细菌和大肠杆菌却超标。
请教高手给个点子,谢谢!
顺便请教:液氯和二氧化氯可混用吗?
2楼
这个应该和你们的投加方法有关,你们的投加方法如何是按照标准来的话,应该不会出现这个问题,还有这个大量脱锈有可能也是强酸性造成的,从你的反应现象来看应该着重考虑投加问题,另外,液氯最好不用和二氧化氯混用,否则就失去用二氧化氯消毒的优势了!
回复
3楼
谢谢dingyuan,我们买的是厂家配好了的消毒粉和活化剂,其比例是他们弄好的,由于是初期投加,考虑到管道除锈,我们的消毒粉和活化剂的投加量还是比较大的.
或许我们应该全方位的分析.
再次谢谢楼上的.:)
回复
4楼
液氯最好不用和二氧化氯混用,否则就失去用二氧化氯消毒
消毒粉和活化剂的投加量哈哈 可能就大了吧
回复
5楼
不会吧,你们用的二氧化氯是用的粉剂?不是稳定液吗?
回复
6楼
根据我们的运行经验,应该是投加的量(或比例)的问题,因为你们的供应厂家可能因为提高保险系数,而增大了浓度或比例而造成的。你们可以让你们的供应商对你厂的水质做具体的分析。可能效果会有所改善。
回复
7楼
to dingyuan :我们用的是稳态二氧化氯粉末.你们用的是液态的哈?
回复
8楼
是的,自来水一般都用液体稳定液来消毒,现在问题解决没有?
回复
9楼
to dingyuan :现在还没解决。我们正从二氧化氯的质量和工艺等各方面想办法。
回复
10楼
二氧化氯消毒基本都是现场生产·有兴趣可加QQ:94230542讨论,
回复
11楼
液氯最好不用和二氧化氯混用,否则就失去用二氧化氯消毒。现在自来水一般都用液体稳定液来消毒 ,希望楼主早点解决问题。
回复