消防水鹤能替代室外消火栓吗?
liye7767
liye7767 Lv.12
2012年06月07日 20:16:44
只看楼主

那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。

那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
免费打赏
einstein_li
2014年03月17日 16:10:58
12楼
学习了 辛苦了
回复
hit1102wff
2014年03月19日 11:14:31
13楼
建筑给排水设计手册 上册 6.2.3 寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保护范围可根据需要确定
回复
伯大哥
2014年03月20日 09:24:06
14楼
水鹤算是地上型室外消火栓;尤其在冰冻地区使用。
回复
sdqdlby119
2014年03月20日 10:53:08
15楼
没接触过水鹤 顶一下
回复
郑糖
2015年08月31日 14:59:41
16楼
感觉可以代替的
回复
tmzx678
2015年09月01日 16:02:23
17楼
消防水鹤供消防车取水,没有明确的规定,但我们设置都是在厂区的主入口处设置,也可以替代消火栓,这样消火栓布置的间距就可以大一些了。
回复
sailorcwx
2015年09月01日 16:25:41
18楼
可以替代。
回复
zhyudouer
2015年10月28日 17:35:43
19楼
我是过来看帖学习的,好像不能代替吧,南方没见过水鹤
回复
风骚的设计师
2015年10月31日 10:21:14
20楼
1km范围内有消防水鹤可以不设置室外消火栓设施
回复
dandanjita
2015年10月31日 14:05:58
21楼
第一次听说消防水鹤,路过学习了。
回复

相关推荐

APP内打开