【请教】关于采暖入口平衡阀设置问题
jjc027
jjc027 Lv.4
2012年06月07日 18:12:22
来自于采暖供热
只看楼主

关于采暖入口是否设置平衡阀与设置什么平衡阀,这个问题一直没搞清楚,也被审图中心折腾的够呛,最早是直接按照图集上设置的,后来说小工程采暖入口可取消平衡阀,现在设置的采暖入口处就只设置了一个自力式压差控制阀。今天在翻看规范上面有提到静态水力平衡阀,( 5.2.13 室外管网应进行严格的水力平衡计算。当室外管网通过阀门截流来进行阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值,不应大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀。

关于采暖入口是否设置平衡阀与设置什么平衡阀,这个问题一直没搞清楚,也被审图中心折腾的够呛,最早是直接按照图集上设置的,后来说小工程采暖入口可取消平衡阀,现在设置的采暖入口处就只设置了一个自力式压差控制阀。今天在翻看规范上面有提到静态水力平衡阀,( 5.2.13 室外管网应进行严格的水力平衡计算。当室外管网通过阀门截流来进行阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值,不应大于 15% 当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀。

5.2.14 建筑物的每个热力入口,应设计安装水过滤器,并应根据室外管网的水力平衡要求和建筑物内供暖系统所采用的调节方式,决定是否还要设置自力式流量控制阀、自力式压差控制阀或其他装置。有关不同类型平衡阀的设置见附录K ),我们设计的只针对室内采暖设计,室外管网一般都不在设计范围内,那采暖入口装置的平衡阀改如何设置?
liwangy
2012年06月08日 11:05:59
2楼
我也想知道,所以帮你顶一下
回复
w-jwei
2012年06月10日 14:10:26
3楼
楼主,这消防给排水,你应到暖通版发贴!!
回复
cake_01
2012年06月10日 20:00:21
4楼
哈哈,好似楼上的进错了房间。
回复
xiuzhenzxz
2012年06月11日 14:56:37
5楼
回复
a12356_
2012年06月11日 15:52:04
6楼
求解!!
回复
qfrlww
2012年06月12日 10:01:02
7楼
我设计的都是,单元入口阀门井井内,供水法兰闸阀或者焊接球阀、过滤器、压力表,回水是平衡阀、温度计
回复
elites51
2012年06月12日 10:47:23
8楼
好像是走错了地方
回复
yinzhen228
2012年06月12日 17:06:08
9楼
我们一般都是在回水管设平衡阀,平衡阀的设置也有利于室外管网的阻力平衡吧~~不过楼主列出的条目是哪本规范上的?
回复
rlwb2003
2012年06月13日 21:22:07
10楼
这个么,回水管只设自力式压差阀足够了,还整什么静态平衡阀干嘛,你调起来不嫌麻烦的么?导压管连接在供水管上.(回水式的自力式压差阀)
自力式流量阀和自力式压差阀用法不同的,要根据室内系统是要控制流量还是要控制压差来选择,千万不可选错.
回复
snail_yin
2012年06月14日 12:19:22
11楼
一般静态平衡阀在调试时使用,而自力式压差平衡阀、定流量平衡阀都属于动态平衡阀,由于现在采暖末端都设置了温控阀门,这就意味着采暖系统是个变流量系统,因此,热力入口应设置自力式压差平衡阀,定压差,变流量。
回复

相关推荐