求助KYN28柜子站变柜里装负荷开关的方案
zslsxx
zslsxx Lv.2
2006年12月01日 09:38:12
只看楼主

最近我单位接了一批合同要求站变柜里装负荷开关,有谁作过这种方案呀?以前我们作的都是装熔断器的,请帮忙,谢谢了.

最近我单位接了一批合同要求站变柜里装负荷开关,有谁作过这种方案呀?以前我们作的都是装熔断器的,请帮忙,谢谢了.
免费打赏
hwc_wy
2006年12月01日 15:26:44
2楼
KYN28里装负荷开关,太浪费了吧,在也没这种方案,建议在KYN28外型的基础上改,只要前面看着高度一致,门面也差不多就好,剩下就是主母线的通过,剩下的内部很简单了,内部完全可以参照你门环网柜的形式改造一下就可以了
回复
robinekin
2006年12月01日 16:11:05
3楼
站用变经常用nalf柜阿,很常见阿,这样的方案比较单一,应该比较好找
回复
szq0819
2006年12月01日 16:18:02
4楼
我做过这个方案,但是有一个问题未找到一个有效的方法解决:更换熔断器的问题!哪位高人有这方面的经验,共同探讨一下!
回复
cctv--12
2006年12月01日 22:26:29
5楼
可以,柜子还是中置柜,只是断路器(如VS1,VD4)换成负荷开关小车,其外形样式及闭锁机构和断路器手车基本上一致,只是它的上动触臂可旋下,用来插上熔管后再旋上,当短路时,熔管熔断,撞击器弹出,原理和负荷开关一样。我这里用的是厦门聚力的
回复
hwc_wy
2006年12月02日 08:37:52
6楼
长见识了,上次我听说有的厂家为了配合中置柜,作出复合开关式手车,一直没见到过,也真没用过,有图片么,上传一个看一下
回复
zslsxx
2006年12月02日 10:18:00
7楼
5楼的能不能发个图片看一下
回复
zslsxx
2006年12月05日 10:06:23
8楼
怎么没有人发图片呀.
回复
zslsxx
2006年12月07日 10:46:46
9楼
版主,知道这个方案吗
回复
jack74839
2006年12月08日 18:28:28
10楼
厦门聚力的有,不过价格偏贵。
一台负荷开关比VS1断路器还贵。
回复
zslsxx
2006年12月09日 15:41:44
11楼
没有听说过这个单位呀,有电话吗?谢谢
回复

相关推荐