今天看到一个北京图,π接箱的做法(多层住宅)也要做一个π接室吗??不能直接放到楼堤下吗?(高层是要一个配电间的)

今天看到一个北京图,π接箱的做法(多层住宅)也要做一个π接室吗??不能直接放到楼堤下吗?(高层是要一个配电间的)
免费打赏
kaoziji
2006年12月01日 19:13:45
2楼
有北京的朋友做过吗。别的院只在楼下做个房间。用电缆沟就可以了。但我们这里非要做个2米深的沟。还要人下去检修。是个多层住宅!!!
回复
xiaosu0105
2006年12月02日 18:47:14
3楼
这种事情在北京的话要根据你们住宅小区的容量大小而定,住宅小区容量大的还要设置开闭站呢,但我感觉楼主所说的好像不是π接室吧?感觉应该是开闭站了。
回复
kaoziji
2006年12月02日 19:33:03
4楼
不是开闭所的。就是个派接柜。我原来只是在楼下做个房间就可以,结构留电缆沟。可是这个工程让我做大坑。派接柜放上面。人还可以下去检修!我也晕了!
回复
xiaosu0105
2006年12月03日 08:47:55
5楼
必须有,北京地区这样的派接柜必须下面有基础,就跟箱变一样,下面有着一个基础坑。
回复
kaoziji
2006年12月03日 12:58:09
6楼
是可以下人去栓修的基础坑吗?有爬梯。高1.8米呢!挺深的。单独在楼堤下面弄出一个小房间给他用!!
回复
han2003
2006年12月03日 14:30:26
7楼
我想了半天也没想出这样派接出来有什么用,各地的做法从不用这样,也一样用的挺好的
回复
kaoziji
2006年12月03日 14:54:58
8楼
哈。这就是北京的规定做法。我也觉的派什么啊!哪里有用啊。哈哈
回复
xiaosu0105
2006年12月04日 08:24:17
9楼
这主要是方便以后电缆的进出,因为派接箱不是就给你们一个或者两个变压器使用的,还要做好预留给附近其他单位接引,下面设检修坑就方便很多了。
回复
kaoziji
2006年12月06日 21:13:34
10楼
你哪里多层住宅也这样做吗?
回复
chen780427@co163
2007年04月23日 16:52:33
11楼
我不懂,学习中
回复