同程式分户改造系统问题请教
haobo-10
haobo-10 Lv.2
2006年11月30日 14:40:10
来自于采暖供热
只看楼主

今年我们进行分户改造,6层楼,采用同程式系统,目前出现的问题是5-6楼温度偏低,有的甚至不热,按照理论不应该出现上冷下热的情况,锅炉压力3.6-3.7公斤,应该能满足供水压力,不知道是什么情况,请大家指点一二,谢谢!

今年我们进行分户改造,6层楼,采用同程式系统,目前出现的问题是5-6楼温度偏低,有的甚至不热,按照理论不应该出现上冷下热的情况,锅炉压力3.6-3.7公斤,应该能满足供水压力,不知道是什么情况,请大家指点一二,谢谢!
免费打赏
zhengxufeng
2006年11月30日 14:45:04
2楼
楼主可以介绍分户改造的经验来分享。简单介绍一下系统的情况,把补水泵和循环水泵的参数提供一下
另外,楼主分户改造,管道系统改动了,散热器片数动了吗?我以前同学的小区,散热器没动,顶层因为供热温度比以前低了,所以就冷了下来
回复
haobo-10
2006年12月01日 07:52:27
3楼
顶楼暖气片数有增加的,也有没变的,现在情况主要是有的有温度,有的没有温度,有温度的热度也不像以前。
室内形式有的是水平串联,有的是水平跨越,主要根据其每组暖气的片数来定,6片以上的采用串联,跨越管D32PPR管,低跨越管D25,水平串联全部是D32
回复
haobo-10
2006年12月01日 07:58:51
4楼
补水泵3.2kw,扬程32M,循环泵有三个15KW,32M;37KW,46M;45KW,46M。使用情况是一般15的与37的并联使用,45的单独使用,个别时候15的与45的并联使用。
回复
zhengxufeng
2006年12月01日 11:48:30
5楼
有温度的热度也不像以前,比以前温度低是正常的。顶层散热器要增加的
使用情况是一般15的与37的并联使用,一般水泵扬程不一样的水泵并联使用,水泵曲线不容易找到,因此很多参数不易确定。
回复
zhengxufeng
2006年12月01日 11:55:49
6楼
把入户的除污器都清理一下,注意排气,看补水泵和循环水泵应该都没问题。可以试着关小一些其他楼层的阀门调节一下
回复
haobo-10
2006年12月01日 14:29:41
7楼
关小其他楼层阀门,怕影响他们温度,毕竟这个楼整体温度都不高,入户也没有除污器,今年分户改造就这一栋楼效果不理想,可能是安装原因。