【请教】机房屋顶上26m钢结构通讯塔如何考虑及建模
weige_010
weige_010 Lv.2
2012年06月06日 15:56:44
只看楼主

16层框剪办公楼机房顶,设置一个26米高通讯塔,7顿重,。请教各位,建模如何考虑,仅仅考虑恒载作用吗?恒载放大系数取多少。如何精确而又简便的计算?谢谢,不胜感激。

16层框剪办公楼机房顶,设置一个26米高通讯塔,7顿重,。请教各位,建模如何考虑,仅仅考虑恒载作用吗?恒载放大系数取多少。如何精确而又简便的计算?谢谢,不胜感激。

铁塔基座布置.jpg

免费打赏
北京院小李飞刀
2012年06月06日 18:44:05
2楼
钢结构通讯塔如何考虑及建模
回复
wxf20072008
2012年06月07日 12:14:32
3楼
简单点按荷载考虑就可以了。
回复
chenxingbo
2012年06月08日 10:24:13
4楼
要考虑计算高度
回复
zjxuhappy
2012年06月08日 10:40:17
5楼
帮楼主顶帖,期待高手解答
回复
加班不画图
2012年06月08日 11:20:34
6楼
期待高手解答,26米风荷载也不小,如何考虑?
回复
tangzukui
2012年06月08日 11:43:29
7楼
踏脚反力,建议你参考中国移动公司的标准化图纸,里面有各种塔形的踏脚反力。拉、压、弯、剪,非常明晰。选用这个表的时候,提醒注意以下几点:
1、铁塔跟开(房建上说的基础间距离),跟开不一样,踏脚受力不一样;
2、风压选取,因为屋面塔,建议取修正后的值;
3、地震设防烈度,特别提醒,这个得按乙类建筑哦。
如果需要中国移动公司的标准化图纸,请留下邮箱,我可以发给你。
回复
dongwei753
2012年06月08日 13:46:54
8楼
978365277@qq.com,给我一套吧
回复
云的裤
2012年06月08日 15:00:38
9楼
我也需要一份,谢谢
411384396@qq.com
回复
contaxcon
2012年06月08日 15:28:27
10楼
最好的办法还是整体建模算一下,因为自震周期、刚度都区别较大
回复
wxf20072008
2012年06月08日 15:35:36
11楼
一看就知道很多人没做过,只是说嘴,什么整体建模。模型也要简化才行。建出来,一则节点太多,二则前几个振型都是混凝土的,没意义。
回复