给一般办公楼分体空调供电的电线绝缘值达到多少算合格?查什么规范?
给一般办公楼分体空调供电的电线绝缘值达到多少算合格?
查什么规范?
2楼
刚查到的:
电气装置安装工程
电气设备交接试验标准
GB 50150-91
第二十三章 1kV及以下配电装置和馈电线路
第23.0.1条 测量绝缘电阻,应符合下列规定:
一、配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;
二、测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开。
第23.0.2条 动力配电装置的交流耐压试验,应符合下述规定:
试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。
第23.0.3条 检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。
适用么?
回复
3楼
1kV及以下配电装置用500v摇表。其标准不小于1000欧姆/伏
回复
4楼
我查了一下最新标准,《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 》GB 50150-2006中规定如下:
24.0.1 测量绝缘电阻,应符合下列规定:
1 配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ;
2 测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器(或熔断器)、用电设备、电器和仪表等断开。
根据以上要求,一般办公楼分体空调供电的电线绝缘值要大于等于0.5MΩ。
回复
5楼
受教了!最近队这个问题比较忙乎!
回复
6楼
请教:“最近队”是那儿的球队?
回复