南自综保NEP9803中的电度表接法
tianuu
tianuu Lv.2
2006年11月29日 20:30:12
来自于继电保护
只看楼主

综保装置的电压端子需接入Ua、Ub、Uc、Un,而我们的电压小母线只有Ua、Ub、Uc三根线,且是B相接地系统。保护功能不需要用到电压,但综保装置中的电度表需要使用。请教:电压线怎么接?

综保装置的电压端子需接入Ua、Ub、Uc、Un,而我们的电压小母线只有Ua、Ub、Uc三根线,且是B相接地系统。保护功能不需要用到电压,但综保装置中的电度表需要使用。请教:电压线怎么接?
免费打赏
huaxiahaotian
2006年12月01日 08:05:16
2楼
这个型号的综保还没用过,有说明书的话传一份上来,帮你看看,
回复
hnmzh20
2006年12月18日 17:31:01
3楼
把你的UB拉到UN上就可以。
回复
tianuu
2006年12月18日 22:36:26
4楼
最后是这样接的.
回复