跳闸后保护不复归是否应该报跳闸失败??
siclear
siclear Lv.2
2006年11月29日 19:04:28
来自于继电保护
只看楼主

今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败!问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判?哪种更合理?

今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败!
问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判?
哪种更合理?
免费打赏
siclear
2006年12月01日 13:11:30
2楼
没人回答,是不是我讲的不清楚??
回复
yanglei168
2006年12月01日 17:15:50
3楼
保护跳闸1s后,进行无流判据,若满足条件,则发保护跳成功,否则失败
回复
qiaogangis
2006年12月05日 09:27:56
4楼

说的没错
有些微机保护装置对保护跳闸的判据:1)开关分位置;2)无流。你可以取保护装置提供的跳闸无源接点闭锁你的试验台,这样就不会报“跳闸失败”了。同时提醒你跳闸失败的时候是做不出线路保护的重合闸的。
回复