室外消火栓环管DN200可以用PE管吗?
huhengxing
huhengxing Lv.2
2006年11月29日 15:14:09
只看楼主

现遇一工程,室外消火栓环管DN200图纸设计为球墨管,而且还是椭圆形,6米一根,在两短轴处以后怎么施工呢,好象铸铁管只有45度弯头吧.可以用PE给水管或钢管斜口切割后焊接防腐代替吗? 请热心人指点.

现遇一工程,室外消火栓环管DN200图纸设计为球墨管,而且还是椭圆形,6米一根,在两短轴处以后怎么施工呢,好象铸铁管只有45度弯头吧.可以用PE给水管或钢管斜口切割后焊接防腐代替吗?
请热心人指点.
免费打赏
wjjlbf0358
2006年12月19日 10:06:05
2楼
规范好像规定应用镀锌钢管.PE不行
回复
applan
2006年12月19日 11:08:10
3楼

埋地室外消火栓环管可以的
回复
zgboy
2006年12月20日 00:11:05
4楼
地球人都用pe管,还要问啊.
回复
ah-wangjun
2006年12月20日 00:56:16
5楼


applan说得不错,室外埋地应该是没问题的。
回复
rekoba
2006年12月20日 09:34:38
6楼
室外埋地用PE管完全可以.但是从PE管到消火栓的连接管还是用钢管较理.
回复
geogyyee
2007年01月11日 14:42:32
7楼
室外埋地管可以使用PE管,同意6楼说法。如果采用球墨管在没有45°弯头连接,在没有办法的情况下可以采用人工制作钢制承口弯头,再打密封填料进行转换连接,但要注意配件的制作质量以及防腐。
回复
ynhyh
2007年01月11日 14:50:52
8楼
给排水措施上说:埋地消防管应采用球墨铸铁管(P206)。
回复
ljjh2005
2007年01月12日 07:39:51
9楼
室外埋地可以用的,因为不受火灾威胁。但要考虑是否过重车,覆土深度是否够
回复
dongrinuanyang
2007年01月13日 10:40:54
10楼
给排水措施上说:埋地消防管应采用球墨铸铁管(P206)。 也就是说图审中心是卡这一条,别管子不允许,但实际当中,又可以换作其他管子,设计是不允许的

回复
zhanghaijun760209
2007年01月13日 18:11:23
11楼
PE,UPVC给水管,钢管(内外防腐),球墨铸铁管只要符合要求都可以,但要校核压力是否满足设计要求.
回复