楼顶LOGO店招怎么做防雷保护?
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2012年06月05日 16:14:19
来自于防雷减灾
只看楼主

27F 99m高,现在打算在楼顶做LOGO店招,钢架上焊接发光字(钢架高7.7m),基础是工字钢、槽钢连接地栓。在打洞破防水层的时候发现防雷扁铁,是否将钢架与防雷扁铁焊接即可?还需要12圆钢做防雷针么?谁可以给我个详细的做法,有哪些要注意的?刚毕业没多久,学的主要也是暖通这块的,现在整个管安装,在这谢谢各位了!!!

27F 99m高,现在打算在楼顶做LOGO店招,钢架上焊接发光字(钢架高7.7m),基础是工字钢、槽钢连接地栓。在打洞破防水层的时候发现防雷扁铁,是否将钢架与防雷扁铁焊接即可?还需要12圆钢做防雷针么?

谁可以给我个详细的做法,有哪些要注意的?
刚毕业没多久,学的主要也是暖通这块的,现在整个管安装,在这谢谢各位了!!!
免费打赏
wangyan80
2012年06月06日 23:42:04
2楼
直接从楼板内扁铁焊接10个的镀锌圆钢甩至广告牌基础,将广告牌钢架与圆钢焊接即可,焊接长度6D(双面)。
你参考一下图示做法吧。
回复
wangchongtju
2012年06月07日 10:26:59
3楼
哥们儿 这是那个图集啊?D501?
回复
mqli2004
2012年06月07日 11:42:51
4楼
当然需要做防雷
回复
xishou1990
2012年06月07日 17:21:49
5楼
焊接是死定要焊的,避雷针你再问问相关人员要不要设
回复
ssqqugamd
2012年06月07日 17:58:36
6楼
靠连接地栓不行,钢架用30*5的镀锌接地带做钢架封闭焊接;基础工字钢两端和中间不得少于8处与原避雷带可靠焊接即可。
回复
米克
2012年06月08日 07:54:47
7楼

是否是两处可靠焊接?
回复
ziruisu
2012年06月11日 14:02:05
8楼
学习中........
回复
el-jiang
2012年06月11日 15:28:47
9楼
回复
qq37291228
2012年06月11日 19:57:57
10楼
回复
yushancheng
2012年06月11日 21:44:03
11楼
写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊,写的好啊