一个工业厂房,功率150kw,电缆从其它车间引来,距离150米左右,请问我用多大的电缆能满足车间进线的需要?另外,谁能提供个计算电压降的公式,谢了

一个工业厂房,功率150kw,电缆从其它车间引来,距离150米左右,请问我用多大的电缆能满足车间进线的需要?
另外,谁能提供个计算电压降的公式,谢了
免费打赏
tangshuhua
2006年11月29日 09:04:12
2楼
看一下《工业与民用配电设计手册》544页
U=PL/CS

U--电压损失百分数(%)
P--有功负荷(KW)
L--线路长度(M)
C--计算系数(铜导线,380V,C=75)
S--导线截面积
回复
mjia
2006年11月29日 11:54:59
3楼
三相系统

ΔU%=1.73IρL/100Ue

ΔU%--压降
I--计算电流
ρ--电缆单位长度的电阻值
L--敷设长度
Ue--额定电压

单相系统把1.73改为2就可以了