细水雾发生系统介绍以及分类
shuiyizx
shuiyizx Lv.7
2012年06月05日 11:43:18
来自于水处理
只看楼主

细水雾定义   细水雾的定义为:在喷头最小设计压力下,以距喷头1m处的平面上,测得水雾最粗部 位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm.这是用体积法表示雾滴直径的一种方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直径体积含量为99%.  细水雾分类  按照喷射水雾中水微粒的大小分布,细水雾可分为3类,I类细水雾:累积百分体积分 布曲线全部位于连接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm连线的左边,代表了最精细的水雾。Ⅱ 类细水雾:是累积百分容积分布曲线的一部分,位于I类喷雾界限以外,但全部在连接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm连线的左边。这类细水雾可以通过压力喷射喷头,双相流 喷头及许多冲击式喷头产生,由于有较大水滴出现,Ⅱ类细水雾更容易产生较大的流量。 Ⅲ类细水雾:Dv0.9大于400μm,或者曲线任何部分超过Ⅱ类分界线的右边(但Dv0.9<1000 μm),这种细水雾主要由中压、小孔口喷头、各种冲击式喷头产生的,并且它们可以得到 较大流量。

细水雾定义
  细水雾的定义为:在喷头最小设计压力下,以距喷头1m处的平面上,测得水雾最粗部 位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm.这是用体积法表示雾滴直径的一种方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直径体积含量为99%.

  细水雾分类

  按照喷射水雾中水微粒的大小分布,细水雾可分为3类,I类细水雾:累积百分体积分 布曲线全部位于连接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm连线的左边,代表了最精细的水雾。  单相流系统:是指采用单管供水至每个喷头的细水雾灭火系统。

  双相流系统:是指水和雾化介质分开来供给并在细水雾喷头上混合的细水雾灭火系统。

  (2)按系统工作压力分为

  低压系统:系统管网工作压力小于或等于1.21MPa的细水雾灭火系统。

  中压系统:系统管网工作压力大于1.21MPa,小于或等于3.45MPa的细水雾灭火系统。

  高压系统:系统管网工作压力大于3.45MPa的细水雾灭火系统。

  (3)按应用方式分为

  局部应用系统:系统被设计和安装成向保护对象直接喷射细水雾的应用方式。

  全空间应用系统:是指设计和安装成用来保护整个封闭空间里的所有危险的应用方式。

  分区应用系统:系统被设计和安装成用于保护在一个封闭空间的某个预定部分的危险的应用方式。

  (4)按动作方式分为

  开式系统(雨淋系统)和闭式系统(即湿式系统、干式系统和预作用系统)。

  (5)按供水方式分为

  泵组式系统:采用泵组进行供水的细水雾灭火系统。

  容器式系统:采用储水容器、储气容器进行加压供水的细水雾灭火系统。

  (6)按保护区多少分为

  组合分配系统:用一套灭火系统保护两个或两个以上保护区或保护对象的细水雾灭火系统。

  单元独立系统:用一套灭火系统保护一个保护区或保护对象的细水雾灭火系统。
免费打赏
shuiyizx
2012年06月05日 13:36:54
2楼
高压细水雾的定义,大家来看看。
回复

相关推荐

APP内打开