我们项目现在在做二次装饰,混凝土柱子上采用花岗岩,用的是角钢支架挂起来的,施工单位提出角钢要做局部等电位连接,不知道规范上有没这个要求,如果有的话,那就又要增加造价了,甲方不愿意,该如何处理?请教各位,谢谢。
我们项目现在在做二次装饰,混凝土柱子上采用花岗岩,用的是角钢支架挂起来的,施工单位提出角钢要做局部等电位连接,不知道规范上有没这个要求,如果有的话,那就又要增加造价了,甲方不愿意,该如何处理?请教各位,谢谢。
2楼
请楼主说说具体是什么工程,什么用途,才能做判断。
回复
3楼
是一个医院病房楼项目,角钢是用来固定和撑大理石和花岗岩用的,施工单位提出要做局部等电位连接,不知道有没依据,规范有要求吗?谢谢。
回复
4楼
病房楼根据相应房间功能要求,有的医疗设备要求做局部等电位联结的。对于装修时的施工不是很了解。本人认为对于连接用角钢来说不用做局部等电位。
回复
5楼
不需要吧?都包在里面了,谁能碰到。
回复
6楼
个人觉得可以做,防感应雷,由于花岗岩可能是电的导体,
回复
7楼
关键是做也要依据啊,否则施工单位不乱开口了,随便弄了,个人感觉,业主单位对投资控制非常严格,所以请教各位大哥有没这个依据。谢谢。
回复
8楼
查不到依据就是不用做,设计人员不能让施工单位牵着鼻子走
回复
9楼
现在又来了,是顶层的一个多功能厅,采用角钢搭起来的网架,施工单位说根据国家施工规范,也要增加等电位连接,业主又在问要不要做,规范有没要求做,我现在的做法是叫施工单位给我找出依据出来。否则就不签联系单。。
回复
10楼
等电位连接只有在可能会带电的情况下才需要安装,比如说卫生间电热水器金属外壳之类的,但我看你的钢架子跟任何带电导体都不沾边,作等电位没有意义。
况且角钢本来就是孤立的金属构件,没有与外界连通的孤立金属不需要做等电位。
回复
11楼
要看具体环境
回复