梁端按简支支座区上部设置纵向构造钢筋的疑问
zheng4207120
2012年06月05日 10:32:48
只看楼主

《混规》9.2.6-1,当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。 请问这是构造负筋吗,再加架立钢筋? 还是沿梁通长并在支座锚固?

《混规》9.2.6-1,当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。
请问这是构造负筋吗,再加架立钢筋? 还是沿梁通长并在支座锚固?
免费打赏
wd0848
2012年06月09日 09:02:59
12楼
学习了
回复
linlinba2
2012年06月11日 16:44:16
13楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
回复
evincent
2012年06月11日 18:37:27
14楼
我也来说说我的看法。
首先,这个构造负筋是承受支座负弯矩的,因为虽然计算是按铰接,但实际仍会存在弯矩;
第二,我认为应该不需要通长设置,只是从柱边伸入梁跨内Ln/4。因为这个条文实际上是一个构造的要求,不可能说计算时没有考虑好通长筋,需要构造来满足通长筋,所以此时设多少通长筋实际已经计算出来了,而这个构造负筋只是用来承担支座负弯矩的,所以不需要通长布置。

我做的工程也不多,所以理解的也可能不对,请大家指正
回复
jishifuwudi
2012年06月11日 20:23:36
15楼
上面各位同仁都说的差不多了 其实这确实是个简单问题,只要把概念 弄清楚就行了,构造钢筋当然指的的支座附筋,所以上部钢筋必须按规范要求锚固。可以充分利用架立钢筋,一般配多少 则满足最少配筋率。