多种多样的速算口诀
mg8312
mg8312 Lv.3
2006年11月28日 19:06:08
只看楼主

导线载流量的计算口诀导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下:

导线载流量的计算口诀
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。
若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。
若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为:
16×4×1.5×0.9=86.4安。
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35平方毫米的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的 1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
这只是无数口诀中的一个还有许多
可是准确性却不高
哪位高人再指点一下
为了我们这些菜鸟
免费打赏
walen2001
2007年06月06日 08:29:25
12楼
实用,方便,谢谢!!
回复
hubeixp
2007年06月06日 08:45:52
13楼
挺好的
回复
henanian
2007年06月06日 10:28:06
14楼
这么多,不错哟,谢谢楼主,谢谢 alanzl007
回复
dingdong0211
2007年06月06日 10:44:14
15楼
已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流
口诀:
电机过载的保护,热继电器热元件;
回复
zhuoxian6767
2007年06月06日 11:19:51
16楼
很好!挺实用!
回复
wzhzyx911
2007年06月06日 12:09:24
17楼
xiazaide 有什麽呀
回复
linx8849
2007年06月06日 13:34:09
18楼


有道理
回复
yuyucai
2007年06月06日 15:31:13
19楼
都是些经验值吧,最好还是根据实际数值去查表.
回复
tangvae
2007年06月06日 16:06:20
20楼
还是查表的好!!!!
回复
chenyoude9927
2007年06月06日 16:12:36
21楼
不可靠,没依据
回复

相关推荐

APP内打开