消防泵房可以做到自灌吸水,泵房内设计了吸水井,但泵房和消防水池有45米距离,中间设了两跟300的管。请问根据连通器原理,消防泵在启动后吸水池会出现暂时断水的现象么?

消防泵房可以做到自灌吸水,泵房内设计了吸水井,但泵房和消防水池有45米距离,中间设了两跟300的管。请问根据连通器原理,消防泵在启动后吸水池会出现暂时断水的现象么?
免费打赏
xiaohui875
2009年02月18日 14:03:20
12楼
其实和吸上真空高度是一样的,只不过你这个给横过来了。
回复
xiaohui875
2009年02月18日 14:07:28
13楼
流速:1.13 水头损失:0.31

按照最不利1根管通过全部流量计算的。可以的
回复
zhc_
2009年03月19日 21:26:43
14楼
.......................................
回复
jtzhang
2009年03月19日 23:26:38
15楼
不会出现这种情况,水泵的启动要达到工况下需要一定的时间,初启动时水泵流量扬程都不是很高.
回复
zp_ks
2009年03月20日 08:23:09
16楼
超过吸上真空高度的话就不行了,要计算核实