消防泵房可以做到自灌吸水,泵房内设计了吸水井,但泵房和消防水池有45米距离,中间设了两跟300的管。请问根据连通器原理,消防泵在启动后吸水池会出现暂时断水的现象么?
消防泵房可以做到自灌吸水,泵房内设计了吸水井,但泵房和消防水池有45米距离,中间设了两跟300的管。请问根据连通器原理,消防泵在启动后吸水池会出现暂时断水的现象么?
2楼
pump-Q?
回复
3楼
何必要做这么远呢,还是近一点好,但是好像不会出现你的这种现象的。
回复
4楼
不会。
回复
5楼
Q=0.01L/S绝对不会
Q=100L/S绝对会
没告诉Q,让大家求神问卦?
回复
6楼
还有吸水池V?
回复
7楼
消火栓45L/s(含室内外合用),喷淋35L/s
因为是改造工程,所以甲方要用以前原有的地下两个构筑物做水池和泵房。
工程正在施工,领导还是不放心这个问题,请热心的同行给我解释下好吗。谢谢
回复
8楼
吸水池16立方,够(45+35)L/s*3min*60/1000=14.4立方的了。
回复
9楼
不会
你自己计算DN300管中的水头,流速0.6m,很小能合要求。
回复
10楼
网易建筑是我见过的最好的网站,这才是真心为网友服务的,
不像其它网站一样,目的只是为了赚同志们的血汗钱,而不是为了交流。
谢谢网易为我们工程技术人们提供的这个平台。
回复
11楼
我感觉这个你校核一下水泵吸程和水泵吸入端的流速啊
吸程够,然后吸入点的流速不过大应该就可以的