请教:通气立管什么时候要加?
crazy-001
crazy-001 Lv.2
2006年11月28日 14:20:42
只看楼主

通气立管什么时候要加?

通气立管什么时候要加?
免费打赏
crazy-001
2006年11月29日 13:15:27
12楼
什么是环行通气管,什么是器具通气管?
回复
lsl-10000
2006年11月29日 14:36:40
13楼
这位朋友肯定没有学过给排水,通气立管和卫生间排气是两个不同的概念,功能也不一样,多看看给排水设计规范,至于什么时候设,什么时候不设,要进行水力计算。呵呵
回复
roosterwater
2006年11月29日 17:31:22
14楼
小心被斑竹扣分呀!
回复
jzh_nc
2006年11月29日 18:13:28
15楼

这个1.5x有点可疑.还是按规范计算为好哦
回复
hdh6709
2006年11月29日 19:17:02
16楼
这个是要根据具体计算来考虑的吧!!不过现在的设计啊,很多是跟具经验来的!!
回复
f_jg2003
2006年11月29日 21:44:00
17楼
先有计算,逐渐才有经验,有时间的时候还是多算一下比较好.
回复
texwood
2006年11月30日 10:16:38
18楼
建议楼主:先学建筑给水排水第四版,同时狠狠地吃规范,再找上一些别人做好的图纸仔细研究。
不要再在论坛里问这样的问题了。自己动手,丰衣足食。
回复
wjh-0310
2007年01月11日 17:31:30
19楼
什么是环行通气管,什么是器具通气管?
回复
lzqhappy1980
2007年01月11日 17:50:56
20楼
伸顶通气管99%的时候要加,除非没有立管,或是排水器具太少且不易伸顶时;专有通气立管是在没有环形通气管的情况下的高层或重要场所;有环形通气管时,就要有主通气立管或副通气立管,其中,副通气立管自己有单独的伸顶通气管。
回复
yangjiewu
2007年12月04日 15:49:59
21楼
 在设置环形通气立管的情况下必须设置通气立管。
回复

相关推荐