分户供暖管道设计
wangyue123
wangyue123 Lv.2
2006年11月28日 14:02:35
来自于采暖供热
只看楼主

一般做分户供暖时,如做水平双管一般布置方式(如图一),但是图二这样布置我个人认为没有原则上的错误,但为什么不采用呢?况且这样布置也有好多优点,大家发表一下意见,看看图二这种方式的可行度,有什么有缺点啊

一般做分户供暖时,如做水平双管一般布置方式(如图一),但是图二这样布置我个人认为没有原则上的错误,但为什么不采用呢?况且这样布置也有好多优点,大家发表一下意见,看看图二这种方式的可行度,有什么有缺点啊

1164693746253.JPG

免费打赏
shigu
2006年11月28日 15:20:16
2楼
图二中的一些问题:
1.埋地有过多接头;
2.在房间中间走线,可能影响将来装修;(相对于沿墙边走线)
3.各组散热器的水力平衡度不如图一均衡。

好处:
1.省点管子。
2.可以都穿门口而不用穿墙设置。
回复
sunbase
2006年11月28日 15:43:41
3楼
延墙角走线,水平串联即可。

同程式耗用材料过大
回复
myidentity
2006年11月29日 11:21:32
4楼
1、不是同程
2、管件多,阻力大。
3、单个住宅可以,但整个大系统不宜。
回复

相关推荐

APP内打开