请教附图中MAU出风口如何连接
luizs@co163
2006年11月28日 11:13:34
只看楼主

见图中所示,MAU出口为3000*600,出风管为2000*800,出风方向为90度,比较不顺(没办法,机房空间限制了,只能这么放).开始的想法是如何绘制,内部加导流片.有没有更好的做法?即美观又实用还省钱?

见图中所示,MAU出口为3000*600,出风管为2000*800,出风方向为90度,比较不顺(没办法,机房空间限制了,只能这么放).
开始的想法是如何绘制,内部加导流片.
有没有更好的做法?即美观又实用还省钱?

1164683590561.jpg

免费打赏
vincent_nk
2006年11月28日 13:10:02
2楼
做静压箱啊
回复
jian2194
2006年11月28日 15:12:32
3楼
看图上 出风管好象不是 2000*800 ? 是按比例画的吗?
回复
luizs@co163
2006年11月29日 08:43:07
4楼
我想只能做静压箱了,因为出风口太长了,没法拐弯.
是按比例画的,600X3=1800呢,风是往右边走的.
再讨论一下,这样的空调箱出口是做成3000*600还是1500*1200呢?
若是直接风机出口接管右转,垂直管必须大于多少才合适呢?我做的第一个净房就是这样的,结果风管振动很厉害,夸张的是建筑都受到振动影响了,连天板吊杆都在晃.一直到我离职后都没有解释.我一直怀疑是共振了,可惜无从入手检查.这成为心中的痛.
回复
luizs@co163
2006年11月29日 08:44:07
5楼
若是做成图示静压箱,则里面如何去设计导流片?目的是让气流顺着右拐.
回复
crj1314520
2006年11月29日 11:35:58
6楼
有问题吗?看不出来哎。。。。
回复
zhengshg1979
2006年12月04日 15:06:53
7楼
风口加软接了吗,加了软接头不该震动的那么厉害啊
回复
zhengshg1979
2006年12月04日 15:09:25
8楼
是不是风速太高了,多大的风量啊?静压箱也得做得风速低一些,要不然把静压箱直接吹起来了
回复
jlpe
2006年12月05日 15:16:50
9楼
如果有一线可能就不要这么做,压头损失太大了,极其不合里,考虑把空调箱旋转90°,或者改变主风道位置.
回复
jlpe
2006年12月05日 15:18:43
10楼
应该做1500X1200
回复
cuiqinggong
2006年12月21日 15:47:04
11楼
请问静压箱的尺寸如何确定?
回复