【请教】塔吊无法覆盖区域的悬挑脚手架怎么拆除,求救啊!!!
maodebao20
maodebao20 Lv.3
2012年06月04日 21:20:26
来自于建筑施工
只看楼主

层数高度16层,是1个小区,有2个栋号,塔吊只能覆盖一个面,另外的一个面无法覆盖,悬挑脚手架是传统的,就是16号工字钢。假如拿到房间里用施工电梯运下来的话,工字钢为4.5m,无法穿过房间。求教啊,各位大虾支支招啊。多谢!

层数高度16层,是1个小区,有2个栋号,塔吊只能覆盖一个面,另外的一个面无法覆盖,悬挑脚手架是传统的,就是16号工字钢。假如拿到房间里用施工电梯运下来的话,工字钢为4.5m,无法穿过房间。求教啊,各位大虾支支招啊。多谢!
免费打赏
samlong37
2012年06月05日 10:36:04
2楼
若为毛坯房将墙下开个小洞口,将工字钢穿出后再封堵.
或是人工传递.用吊绳吊放.方法很多.若这些都不行则只有将工字钢切掉了.

[ 本帖最后由 samlong37 于 2012-6-5 10:37 编辑 ]
回复
cozxmzxm
2012年06月05日 11:47:59
3楼
可采用电动葫芦往下放,最后两条割除
回复
czy_1974
2012年06月05日 12:13:29
4楼
外墙先施工,后脚手架材料从窗传进来再由施工电梯运到地面,再施工内墙就不怕工字钢为4.5m,再不行就切割工字钢;如有场地也可以请长臂汽车吊来吊;测算一下造价。
回复
maodebao20
2012年06月05日 12:38:17
5楼
嗯,多谢了,我想了下,还是从房间里拿出来,运到施工电梯,拉下来,若房间内净空尺寸不够,我就临时在墙上凿个洞了。
回复
若水依山
2012年06月05日 15:41:39
6楼
路过学习下。。。
回复
尘埃
2012年06月05日 22:09:04
7楼
大家说的都差不多了,我上一个工地也遇到这样情况,一共三个单元,其中有一个单元大部分不在塔吊半径范围,主体施工时候所有材料都是人工搬运过去,单价就要高好多了,
外架拆除,钢管还是可以人工传递到楼层中再,在放在施工电梯顶上,用塔吊吊下来,工字钢拆不了的,只能割掉了,按价赔偿给外架承包商
回复
无间道
2012年06月06日 07:02:38
8楼
看来论坛关注这个问题的人的想法大体上有两种,一种是另外进行拆卸后的吊运(包括拆墙);一种是隔断运输。但我还是给你一点见,下次在施工方案编制时,要提前充分考虑到这个问题。
回复
莯雨聽风
2012年06月06日 09:57:09
9楼

同感,为什么你塔吊施工方案人员编制时候没有考虑覆盖范围呢,如果是为省钱够不着区域用人工的话那就只有多处转运的人工或是将工字钢割除,不过大多数会选择割除的,价格补偿给班组,短的工字钢在一些阳台或转角等位置可以用得到。
回复
js66xiaoyu
2012年06月06日 19:15:55
10楼
砌墙的时候应该考虑到 工字钢的拆除 。留好洞口。 现在就用葫芦。 卷扬机 这些起重设备 弄到一楼
回复
sahoo
2012年06月06日 20:11:15
11楼
长臂汽车吊来吊或者用吊篮
回复

相关推荐

APP内打开