變R22系統為R407C系統,應該注意哪些事項?
liyangailei
2006年11月28日 10:36:44
只看楼主

各位大俠,小弟現欲把一R22的水冷櫃機更改為R407C得系統,其中應該注意些什麼 ?最重要的技術性問題?要求制冷量達成問題要不低於R22系統

各位大俠,小弟現欲把一R22的水冷櫃機更改為R407C得系統,其中應該注意些什麼 ?最重要的技術性問題?要求制冷量達成問題要不低於R22系統
ssl8443221
2007年01月06日 17:54:17
12楼
压缩机不需要换,其实R407C和R22的压缩机是相同的,这可以咨询压缩机厂家。
换热器基本也不需要更换,压力差别不大。设计R22系统时安全系数足够了。其实R407C的换热性能要比R22差一些!
实践证明,制冷量的确小,大约97%左右。
不过制冷剂冲注量应该多少呢/
回复
dreamy11
2007年01月12日 23:06:36
13楼
R407机组与R22不同:
压缩机是一定不同的啦,如DANFOSS的R22压缩机为MT系列活塞压缩机和SM系列涡旋压缩机,而R407则是MTZ系列活塞压缩机和SZ系列涡旋压缩机;谷轮的也是R22为ZR系列压缩机,而R407C压缩机的后缀也不同,价钱也不同.
制冷量略小,大约95-97%左右;
因R407C为我公司常规机组,呵呵,为公司的技术,其它技术要求不再详谈.
回复
sunchiwei
2007年01月21日 16:52:00
14楼
建议:适当增加一点散热效果,R407C的冷凝温度较高
回复
zhengxin751
2007年02月14日 13:41:25
15楼
不知考虑没考虑压缩机冷冻有的问题。
建议在更改时,一定要考虑此问题