做了些项目,发现通长小震时程分析中顶部几层楼层剪力常大于震型分解反应谱法,什么原因呢?想不通,请教各位了!希望给予指导!谢谢!
做了些项目,发现通长小震时程分析中顶部几层楼层剪力常大于震型分解反应谱法,什么原因呢?想不通,请教各位了!希望给予指导!谢谢!
2楼
我有些想法,但不知对否。希望能抛砖引玉,求取真经。
回复
3楼
不懂,期待解答,正好学习学习
回复
4楼
我现在遇到的问题比你的更糟糕一些,我的是一个高位收进、裙房以上为L形的房子,8层,时程分析天然波均比反映谱大,约10%,想知道是什么道理。楼主有看法不妨发表一下讨论讨论嘛,也互相启发一下。
回复
5楼
回复
6楼
如果怀疑是鞭稍效应,可以试着把顶部小塔楼的刚度增加起来嘛,框剪结构的话把剪力墙伸上去,或把柱加大(最大跟下面一样大),此情况是否消除。不过听你的描述“顶部几层”,好像不是出屋面小塔楼,那好像不是鞭稍效应的情况。
我的刚才漏说了,是基底剪力时程比反映谱大10%,不仅仅是上部几层。目前考虑是结构的主要周期落在反映谱平段(共振区)内,反映谱法算出地震作用偏小所致。楼主遇到这种情况最后怎么处理了?是把顶部几层的地震作用放大吗?
回复