天正空气处理的负荷有问题
afreer2008
afreer2008 Lv.4
2012年06月04日 12:47:45
来自于天正暖通
只看楼主

天正软件用焓湿图算二次回风的时候,风管的送、回风温升负荷,没有计入,请有关人员更正一下。

天正软件用焓湿图算二次回风的时候,风管的送、回风温升负荷,没有计入,请有关人员更正一下。 未命名.jpg

未命名.jpg

afreer2008
2012年06月06日 14:11:20
2楼
没问题,是我弄错了,不过和鸿业的计算结果差距挺大的,不值这两个公司是按什么公式编的,怎么取的值,有了解的吗???
回复
sariel_kamael
2012年06月08日 14:06:21
3楼
天正软件中的焓湿图计算采用ASHRAE最新的数据,其他公司均采用《空气调节》P26页的公式,其中C10这个数,该书取值不对,所以计算结果有微小差别
回复
afreer2008
2012年06月11日 12:48:34
4楼
好的,非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开