求助涡旋压缩机怎么加避震管
liabc006
liabc006 Lv.3
2012年06月04日 11:31:52
只看楼主

小弟今日碰到一个空调,压缩机高压管路弯头被震裂了,需要更换,但是我怕更换后还是那个样子,我想加个避震软管,但是不晓得有木有什么要求。 请各位大侠帮忙谢谢。

小弟今日碰到一个空调,压缩机高压管路弯头被震裂了,需要更换,但是我怕更换后还是那个样子,我想加个避震软管,但是不晓得有木有什么要求。 IMG0195A.jpg IMG0199A.jpg
请各位大侠帮忙谢谢。

IMG0199A.jpg


IMG0195A.jpg

免费打赏
liabc006
2012年06月04日 11:32:25
2楼
求助哇 来人撒…………
回复
lfq1234567890
2012年06月05日 12:56:33
3楼
去买个同样尺寸的避震铜管就代替下就可以了
回复
dj1450
2012年06月05日 13:13:50
4楼
有相同规格的铜金属软管,街上去就可以
回复
liushimmer520
2012年06月06日 09:54:30
5楼
还是查一下机器的震动,再加避震铜管
回复
cnfox2004
2012年06月12日 09:42:58
6楼
第一管径匹配,第二最水平安置,压缩机吐出管和压缩机吸气管各安置条。
回复
wolove130
2012年06月13日 22:58:41
7楼
避震管要水平放置,同时要找出震动过大的原因,不然加避震管效果也不好。
回复
liabc006
2012年06月15日 17:03:00
8楼
学习了 谢谢
回复
rbl364085685
2012年06月25日 10:42:40
9楼
关注一下 呵呵
回复
wh_971
2012年09月14日 20:04:07
10楼
选择同样压力等级,通径相同或者近似的减振软管,牌子还是选好一点的,否则会比铜管还容易坏。
回复
sizhaolee
2012年09月15日 11:52:19
11楼
没必要加,内部空间允许的话改一下排气管,增加一个长U弯消除应力,压缩机安装角一定要做减震处理,不要固定死.
回复

相关推荐

APP内打开