建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
我们按照规范就要设置两个地漏,一个是建筑上丢的雨水地漏,另一个是我们做的洗衣机排水地漏,但是施工方都只做一个,所以我们就不管了
回复
13楼
我做过几次也是象二楼所说的那么做,同一根排水管两个地漏!
回复
14楼
6楼的兄弟
请问一下,是不是在画单体图的时候,不用画出洗衣机的水是怎么排的?直接只是标出洗衣机的地漏就可以了呢
谢谢!
回复
15楼
洗衣机是废水 阳台是雨水~~~~应该分开的~~
但是施工一般都是合着走的~~~排入污水井~~~~
回复
16楼
我同意!
回复
17楼
规范上要求阳台雨水是间接排水,且根据江苏住宅设计标准,该阳台雨水立管不能设在住宅套内(含阳台内)。
洗衣机的排水是废水,不需要间接排。
两者分别设置。
回复
18楼
以前曾经讨论过同样的问题,阳台设两根立管就是这个原因。不管阳台排的是什么水,只要不是雨水,它就要分开。只有一种情况可以合流,那就是洗衣机排水与该阳台立管仅仅只排阳台顶棚的雨水和各层阳台的地漏水,而且当作污水排放时,它就是污水立管。
回复
19楼
17楼兄弟,你说的是第几款
我没找到
不好意思,我只是想细看看条款怎么说
回复
20楼
DGJ32/J26-2006 第49页10.5.3条
回复
21楼
可以肯定的是阳台排水一定是间接排水,而非2楼说的可以一起合并直接排入污水井.
所以如果要合排的话肯定是间接排水,如果要分开的话就分设地漏.
回复