现浇板是否都要布置成双双层向
ymy989
ymy989 Lv.4
2006年11月27日 12:10:15
只看楼主

四川地区的现浇板是否都要布置成双双层向,有文件规定吗?大面积的现浇温差怎么解决?

四川地区的现浇板是否都要布置成双双层向,有文件规定吗?大面积的现浇温差怎么解决?
免费打赏
guanwang
2006年11月27日 14:38:11
2楼
上面一层,在板中心的是抗温度裂缝的吧
我们这个地方有图籍要求的
回复
wlk3318
2006年11月27日 14:46:09
3楼
没必要!如果全按双层双向配置的话,比较浪费!
回复
mayunjun
2006年11月27日 14:57:23
4楼
1.一般楼板都是分离式配筋,只按结构计算进行配筋,但要考虑构造钢筋。
2.当楼板短向跨度不小于4米时应考虑在楼板上皮未配置受力钢筋部位配置抗温度收缩钢筋。
3.一般屋面板上皮未配置受力钢筋部位均需要配置抗温度收缩钢筋,尤其温差较大的地区,必须考虑温度对屋面板配筋的影响。
回复
ymy989
2006年11月27日 15:28:07
5楼
抗温度收缩钢筋是双向布置吗?
回复
zxd61029712
2006年11月28日 01:32:23
6楼

山东好象现在是3米几了,大了通不过
回复
stephen66
2006年11月28日 14:28:51
7楼
一般楼板不需要那么严格的。不过现浇砼屋面最好双层双向配置。转换层及地下室顶板最好也双层双向配置。
回复
wuqianbo623
2006年11月28日 14:52:33
8楼
从结构上来说,双层双向没有必要,只要满足受力要求就够了;但从施工的角度来说,就必须考虑收缩裂缝的影响,一般来说以小而密原则来配置抗裂缝筋为好;是否配置双层双向那就要看工程使用要求了。在“混凝土结构设计规范”里面还有具体要求。
回复
yzugcsjyyzq
2006年11月28日 15:30:10
9楼
一般跨度小的双层双向施工方便,大跨度没必要,中间无负筋的地方可加钢筋网片来消除温度应力的影响
回复
sjyjfw
2006年11月28日 15:43:55
10楼
我一般做的现浇板开间大于4米的没温度筋,屋面按支座负筋给通长吧。如果全设双向双层筋工程造价会提高很多。我觉得应该考虑工程造价吧
回复
ysj203@co163
2006年11月28日 18:18:38
11楼
没必要!如果全按双层双向配置的话,太浪费!
回复