我们一般做工业厂房,60X12X12米的厂房体积不到10000立方米,只有两个大门,我一般是靠近大门做一根立管,10升/秒的水量,用双栓室内消火栓,可外院的人说建规不允许用双栓消火栓,是这样吗?为什么?那双栓用在什么地方呢?请各位高人解答,谢谢!还有就是阶梯型的厂房,只有30多米(分别是3层,4层,5层),他设置了三根立管,单栓;我一般做两根立管,双栓的.因为是框架式的,我用的管牙接口,没放消防水带,这样行不?
我们一般做工业厂房,60X12X12米的厂房体积不到10000立方米,只有两个大门,我一般是靠近大门做一根立管,10升/秒的水量,用双栓室内消火栓,可外院的人说建规不允许用双栓消火栓,是这样吗?为什么?那双栓用在什么地方呢?请各位高人解答,谢谢!
还有就是阶梯型的厂房,只有30多米(分别是3层,4层,5层),他设置了三根立管,单栓;我一般做两根立管,双栓的.因为是框架式的,我用的管牙接口,没放消防水带,这样行不?
2楼
双栓只适用于高层建筑。
高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复